par Candela
jeu. 18 avr. 2019 14:52
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : variateur de frequense pour un compresseur
Réponses : 1
Vues : 11

Re: variateur de frequense pour un compresseur

Bonjour
Le réponse est oui, à condition de choisir un modèle à fort surcouple de démarrage, ou de surdimensionner en conséquence.
Typiquement 2 à 2,2 Cn (quelques secondes suffisent).
Cordialement
par Candela
jeu. 18 avr. 2019 10:59
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Phases cuivre + PE(N) alu
Réponses : 1
Vues : 63

Re: Phases cuivre + PE(N) alu

Bonjour, Je n'y vois aucun inconvénient ni problème réglementaire. L'ennui, c'est qu'aucun logiciel ni aucune "méthode" manuelle (C15-105 par ex) ne prévoit cette solution. Soit il faudra trouver une section cuivre aux caractéristiques équivalentes (assez simple pour l'impédance, moins pour l'échauf...
par Candela
lun. 15 avr. 2019 09:32
Forum : Le site et les forums
Sujet : Facturation Consommations avec un compteur LINKY
Réponses : 3
Vues : 104

Re: Facturation Consommations avec un compteur LINKY

Bonjour, La répartition des heures selon les périodes tarifaires est une donnée fixe du contrat et elle ne change pas tant que le contrat n'est pas modifié. Il n'y a aucune utilité à les comptabiliser. Pour mémoire: -tarif de base 8760 h/an (les puristes diront: 8784 les années bissextiles :-D ) -he...
par Candela
dim. 14 avr. 2019 14:20
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
Réponses : 22
Vues : 787

Re: Remplacement fusible EDF obsolète

Bonjour, Bonjour, Pour infos ce boîtier de fusible contient les fusibles qui sépare l’installation domestique du réseau ENEDIS, ils doivent être bien évidemment non accessible ,dans un boîtier fermé et plombé, pour la simple et bonne raison que en amont des fusibles il n’y a aucune protection, c’est...
par Candela
ven. 12 avr. 2019 11:39
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Valeur de la terre en résidentiel
Réponses : 5
Vues : 62

Re: Valeur de la terre en résidentiel

Bonjour, Le Titre 10-1 a modifié la rédaction par rapport à l'ancien 7-771. Lorsque la valeur de la résistance de prise de terre (ou à défaut de l'impédance de la boucle de défaut) est supérieure à 100 [z_homs] , le tableau 10-1A indique les valeurs conformes à la partie médiane du tableau 53B: 300 ...
par Candela
lun. 8 avr. 2019 23:22
Forum : Demandes en rapport avec le bâtiment
Sujet : Schéma électrique d’une trappe automatique
Réponses : 2
Vues : 106

Re: Schéma électrique d’une trappe automatique

Bonjour,
Benos27680 a écrit :
dim. 7 avr. 2019 02:04
Par contre j’aimerai aussi savoir comment ajouter une photo!!
il faut "uploader" la photo chez un hébergeur (voir ICI et mettre le lien au moyen de la commande [url].... (dans la barre d'outils).

Cordialement
par Candela
jeu. 4 avr. 2019 15:20
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Electrification rurale
Réponses : 2
Vues : 115

Re: Electrification rurale

Bonjour, A vous lire, il me semble que votre projet ne se situe pas en France. A confirmer... Si ce n'est pas le cas: -le pays impose des normes Françaises => un poste préfabriqué au normes Enedis convient parfaitement. Nous pouvons donner plus de détails si nécessaire. -le pays a ses propres normes...
par Candela
lun. 1 avr. 2019 16:58
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : les TC (TT) pour la mesure et protection
Réponses : 4
Vues : 308

Re: les TC (TT) pour la mesure et protection

Bonjour, Le facteur de sécurité signifie que le TC sature aux alentours de 5 In, ce qui protège l'électronique de l'appareil de mesure lors d'un court-circuit. Cette saturation n'a aucune importance en ce qui concerne la précision de mesure puisque celle- ci doit se faire à une valeur proche de In. ...
par Candela
dim. 31 mars 2019 17:39
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Courant I2 Disjoncteur
Réponses : 6
Vues : 279

Re: Courant I2 Disjoncteur

Bonjour, Les disjoncteurs BT sont de type courant (courbes B,C,D) sont magnétothermiques*, ce qui veut dire qu'ils combinent: -une protection thermique, très semblable à un thermostat chauffé par une résistance parcourue par le courant. Dans les appareils "basiques" comme les modulaires, il s'agit d...
par Candela
jeu. 28 mars 2019 15:03
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : les TC (TT) pour la mesure et protection
Réponses : 4
Vues : 308

Re: les TC (TT) pour la mesure et protection

Bonjour, Pour résumer: Les TC de mesure sont destinés à travailler "autour de In": par ex O,5 à 1,2 pour la classe O,5. Peu importe que ce soit pour une mesure ou une protection, ce qui compte c'est que l'usage se fasse dans la plage de précision. Les TC "classe protection" ne saturent pas et resten...