Bonjour,
En branchant l'altivar18 je me suis trompé et j'ai branché un transformateur 24 v alternatif au lieu d'un continu.
Le variateur a fumé et s'est éteint.
Quelqu'un saurait-il quel composant peut être endommagé?
Merci
2 résultats trouvés
- ven. 18 févr. 2022 17:26
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : dépannage Altivar18 variateur de fréquence
- Réponses : 1
- Vues : 933
- ven. 18 févr. 2022 08:58
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT
- Réponses : 9
- Vues : 10105
Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT
Bonjour,
J'ai branché un transformateur 24 volts alternatif au lieu d'un 24 volts continu, l'alivar 18 a fumé, une personne pourrait elle me dire quel composant à pu cramer, merci
J'ai branché un transformateur 24 volts alternatif au lieu d'un 24 volts continu, l'alivar 18 a fumé, une personne pourrait elle me dire quel composant à pu cramer, merci