3 résultats trouvés
- lun. 26 avr. 2021 23:47
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Norme pour erp cat 5
- Réponses : 4
- Vues : 15641
Re: Norme pour erp cat 5
Bonjour, Correctif Le disjoncteur ou l.interrupteur général ne peut servir de dispositif de coupure d.urgence (comme notifié dans la NF C 14-100), sauf en habitation où l.AGCP est utilisé comme tel et selon quelques dispositions (NF C 15 100, NF C 16 600 pour les diagnostiques immobiliers dans le ca...
- dim. 25 avr. 2021 06:41
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : Branchement Enedis type 2
- Réponses : 6
- Vues : 7931
Re: Branchement Enedis type 2
Bonjour,
A toute fin utile,
Voici un lien vers les guides SEQUELEC à destination des installateurs:
https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec
Bonne lecture.
Tac
A toute fin utile,
Voici un lien vers les guides SEQUELEC à destination des installateurs:
https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec
Bonne lecture.
Tac
- dim. 25 avr. 2021 02:15
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : Encoffrement ou pas _ Traversée des canalisations électriques dans des locaux à risques d’incendie BE2
- Réponses : 1
- Vues : 4307
Encoffrement ou pas _ Traversée des canalisations électriques dans des locaux à risques d’incendie BE2
Bonjour, Dans un bâtiment en simple code du travail, des canalisations électriques transitent via des locaux de cuisines (P>20kW) et de stockages de matériaux à fort pouvoir calorifique déclarés à risques d’incendie selon la maîtrise d’ouvrage. En application du * 422.1.1 de la norme NF C 15 100, il...