7 résultats trouvés

par fara92
lun. 7 sept. 2020 00:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Réponses : 17
Vues : 21933

Re: Un fil de neutre pour plusieurs phases ?

Merci encore pour vos conseils (et d'avoir été jusqu'à dessiner mon dispositif) :) J'ai remonté ton mon tableau cet après-midi et c'est presque bon. Il reste encore un pb avec un inter diff qui saute. J'ai coupé un disjoncteur et le pb ne se pose plus (sûrement encore lié à un neutre partagé ou à de...
par fara92
dim. 6 sept. 2020 15:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Réponses : 17
Vues : 21933

Re: Un fil de neutre pour plusieurs phases ?

Autre point. Confirmez-vous que le disjoncteur amont ne doit pas être considéré dans le dimensionnement de l'interrupteur différentiel ? Par exemple, avec un four (32A) + le lave-vaisselle (20A) + une série de prises (16A), je suis déjà à (32+20+16)/2 = 34, ça passe pour mon inter diff 40A (avec la...
par fara92
dim. 6 sept. 2020 15:20
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Réponses : 17
Vues : 21933

Re: Un fil de neutre pour plusieurs phases ?

Le risque est la surcharge dans le neutre. Si pour tout cela, vous avez un seul neutre en 6² il faut mettre en amont de tout cela un disjoncteur 32A où viendra se raccorder le neutre (sur le même principe que mon schéma, mais avec un 32A à la place du 20A). Voir quand même à quoi servent vos 3 phas...
par fara92
dim. 6 sept. 2020 15:01
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Réponses : 17
Vues : 21933

Re: Un fil de neutre pour plusieurs phases ?

Autre point. Confirmez-vous que le disjoncteur amont ne doit pas être considéré dans le dimensionnement de l'interrupteur différentiel ? Par exemple, avec un four (32A) + le lave-vaisselle (20A) + une série de prises (16A), je suis déjà à (32+20+16)/2 = 34, ça passe pour mon inter diff 40A (avec la ...
par fara92
dim. 6 sept. 2020 14:31
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Réponses : 17
Vues : 21933

Re: Un fil de neutre pour plusieurs phases ?

Merci beaucoup, Carminas, pour votre aide. Je vais donc me lancer dans cette direction. Dernière question :) Vous indiquez dans un message précédent que le type de montage (avec un disjoncteur amont qui reprend plusieurs phases qui ont un seul neutre) ne peut pas être réalisé pour une forte puissanc...
par fara92
sam. 5 sept. 2020 19:04
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Réponses : 17
Vues : 21933

Re: Un fil de neutre pour plusieurs phases ?

Merci pour votre aide. En effet j''avais écrit "compteur" au lieu de "tableau". Je viens de corriger mon message. Mon installation est en mono. Je ne sais pas dire si cette vieille installation était en tri auparavant. 3/ Quand vous indiquez que la phase peut être raccordée avec ...
par fara92
sam. 5 sept. 2020 15:15
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Réponses : 17
Vues : 21933

Re: Un fil de neutre pour plusieurs phases ?

Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et y ai trouvé des pistes de solution à des problèmes que je rencontre actuellement dans mon changement de tableau électrique. J'ai cependant qq questions complémentaires. Je vous remercie par avance pour votre aide. Mon installation est en monophasée (je ne sai...