13 résultats trouvés

par bansai
mar. 7 nov. 2023 20:20
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : installation sèche main
Réponses : 7
Vues : 7836

Re: installation sèche main

Bonjour,
Installer un disjoncteur didié pour chaque sèche main disjoncteur 16 À
Dans le cas de deux toilette opposée genre homme femme ça sera un disjoncteur pour le deux sèches mains.
Section de câble 2,5mm carré.
Cordialement.
par bansai
lun. 7 févr. 2022 19:53
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : compteur linky
Réponses : 3
Vues : 967

Re: compteur linky

Bonsoir les Amis Bon j’ai eu du retour de la pars de EDF et Enedis depuis presque un an de l’installation de mon compteur linky et qui n’est pas communicant d’après le fournisseur il fallait que j’envoie chaque moi mon relevé (a comprendre pourquoi installer un compteur intelligent pour en fin de co...
par bansai
dim. 6 févr. 2022 21:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : compteur linky
Réponses : 3
Vues : 967

Re: compteur linky

Salut carminas
En tout cas le chauffe eau il s’actionne comme avant avec un petit contacteur à partir de 23h .
Je pense que tout va bien à ce niveau
par bansai
dim. 6 févr. 2022 20:33
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : compteur linky
Réponses : 3
Vues : 967

compteur linky

Bonjour les amis, Depuis le mois de mars 2021 le fournisseur classique EDF avait installé les nouveaux compteurs linky dans mon domicile, il se trouve que ce compteur depuis son installation n'est pas communicant , malgrés plusieurs relances auprès de EDF et de sa filiale ENEDIs sans succès, il se t...
par bansai
mer. 2 févr. 2022 07:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : classe IP24 appareil électrique
Réponses : 7
Vues : 1140

Re: classe IP24 appareil électrique

Il y’a quand même une distance minimale à respecter ?
J’ai feuilleté mon grand livre d’électricité,il en parle pas.
par bansai
mar. 1 févr. 2022 20:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : classe IP24 appareil électrique
Réponses : 7
Vues : 1140

Re: classe IP24 appareil électrique

Merci pour ta réponse
du coup, pour mon cas est ce que le fait de le fixé à 60cm du robinet ne pose pas de souci en terme de Norme.?
par bansai
mar. 1 févr. 2022 20:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : classe IP24 appareil électrique
Réponses : 7
Vues : 1140

classe IP24 appareil électrique

Bonjour les amis je vais installé un sèche main celui ci est de classe iP24 dans un wc public ou il y'a un lavabo ,pour les appareil s de cette classe j'ai vu que d'après ma doc (le grand livre de l'électricité) celui ci autorise à installé ce type d'appareil dans le volume 1 ou 2, ma question le vo...
par bansai
sam. 25 déc. 2021 11:17
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : installation sèche main
Réponses : 7
Vues : 7836

Re: installation sèche main

Merci pour ta réponse.