- mar. 26 mai 2020 23:58
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
- Réponses : 11
- Vues : 8324
Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses et vos documents. Si je résume : Sur les plaques signalétiques des moteurs c'est l'intensité en ligne, I, suivant le couplage qui est indiquée. L'intensité dans un enroulement, J, d'un moteur couplé en triangle sera de : j = I / racine(3) L'intensité dans un...
- mar. 26 mai 2020 17:27
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
- Réponses : 11
- Vues : 8324
Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
Aie du m'a perdu. Du coup exercice théorique :-D https://zupimages.net/up/20/22/9tgv.jpg Pour moi A1 =3.26A A2=3.26A A3=3.26A A4=3.26A A5=3.26A A6=3.26A A1 =5.65A A2=5.65A A3=5.65A A4=5.65A A5=5.65A A6=5.65A Si j'ai bien compris pour toi A1 =3.26A A2=3.26A A3=3.26A A4=3.26A A5=3.26A A6=3.26A A1 =5.6...
- dim. 24 mai 2020 20:49
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
- Réponses : 11
- Vues : 8324
Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
Merci pour ta réponse. En faite je n'ai pas à proprement dit de moteur à installer, ma question est sur la lecture de la plaque signalétique, je voudrais être sur que les intensités indiquées en vert sont bien les intensités nominales pour chacun des couplages . https://zupimages.net/up/20/21/74jl.j...
- sam. 23 mai 2020 20:31
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
- Réponses : 11
- Vues : 8324
Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
Bonjour à tout le forum, j'ai besoin de votre aide j'ai un doute sur la lecture d'une plaque signalétique de moteur. Je prends comme exemple cette plaque signalétique : https://zupimages.net/up/20/21/ypir.jpg Si je câble ce moteur avec un réseau 3*400VAC je le couple en Triangle Si je câble ce moteu...